恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-22 20:08:50
2楼
我在工程中应用的方法是所有实体IO主令信号(如按钮)等都是在IO映射的同时完成动作合理性检测,比如一个按钮,正常操作是不会按压操作超过一定时间(比如3秒),当检测到超过阈值了就触发相应动作(比如进行安全封锁,输出报警等)。
HMI同理,其实不止Bool信号,其它IO域都需要在PLC内进行缩放/限幅/判断等处理后再使用,而不是拿过来就直接去用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主