回复:大家是如何规避位控制按钮置位不复位的

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    849
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-22 20:08:50

2楼

我在工程中应用的方法是所有实体IO主令信号(如按钮)等都是在IO映射的同时完成动作合理性检测,比如一个按钮,正常操作是不会按压操作超过一定时间(比如3秒),当检测到超过阈值了就触发相应动作(比如进行安全封锁,输出报警等)。

HMI同理,其实不止Bool信号,其它IO域都需要在PLC内进行缩放/限幅/判断等处理后再使用,而不是拿过来就直接去用。