回复:现场SLM整流装置出现冷却风机不转的问题

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2067
  • 精华

    59
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-23 11:51:14

3楼

没有走到S4,给了P840, P852呢?

S3->S4的Enable operation使能信号给了吗?控制字的第3位STW1.3,给了使能信号才会有S4-Operation enabled,状态字ZSW1.2。

一个是Enable operation,使能运行;

一个是Operation enabled  运行使能;

要先有使能运行再有运行使能。