该例程代码在1200 plc,无法工作...

已锁定

xuanyuxiaopeng

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-02-15

普通 普通 如何晋级?

该例程代码在1200 plc,无法工作...

1146

2

2025-02-24 07:51:53

展开查看
引用自找答案,问题ID:324631

该例程,我在1500plc ,通过仿真,是成功的,但是将代码直接 copy移植到1200 plc的时候, 编译无错误,下载到plc没有问题,就是无法工作."q0_0"不置位,这为啥了?

提问者:xuanyuxiaopeng


lranbing 回答道:

S7-1500和S7-1200 PLC在硬件架构和I/O处理上存在差异。尽管它们的编程环境相似,但某些功能或指令可能在两者之间的实现上有所不同。此外,移植代码时可能未完全保留原始逻辑,或者某些条件判断在S7-1200上表现不同。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>

老法师,提到了这些差异,

那可否给我们讲讲,如果是你,你将如何在1200 plc上面,通过组织块 time of day, 来实现这个例程?

让我们学习一下.


顺便提一下; 我的代码是直接从1500 例程中,直接copy 到 1200去, 代码不会敲错的, 变量申明区域,也是一一核对过的.