案例:S200的报文111和报文112的区别

1.设定位置、设定速度、设定加速度、设定减速度在功能块输入接口的数据类型不同

报文111的位置、速度、加速度、减速度的数据类型均为DINT类型,且加速度和减速度设定值

均为百分比,实际生效的加减速度值=设定百分比*最大加减速度,所以建议选择单位为LU


报文112的位置、速度、加速度、减速度的数据类型均为REAL类型,加速度和减速度均为实际的物理量,

例如:速度单位选择mm/s,则加减速度的单位为mm/s2,所以建议选择单位为mm


2.控制字POS_STW2的bit3定义不同

报文111控制字POS_STW2的bit3为备用

报文112控制字POS_STW2的bit3为编码器校准


3.状态字POS_ZSW2的bit2定义不同

报文111状态字POS_ZSW2的bit2为设定值可用

报文112状态字POS_ZSW2的bit2为定位位置已到达


这个位与状态字ZSW1的bit10的区别是:

ZSW1的bit10只要轴运动,变为FASLE,轴静止变为TRUE,可以理解成是轴停止(standstill)

POS_ZSW2的bit2是轴做相对定义/绝对定位实际位置到达设定位置后变为TRUE,速度模式下轴运动或者停止不会变成TRUE