恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-24 21:48:31
14楼
各位大神请教一下问题:轧机6RA70传动装置,P082设置为2;P257设置为8%;P102为32A;为啥轧机停机,励磁电流还是额定电流32A;参数复查了和原有运行参数一样;轧机正常运行没有问题;是否是励磁板坏?
这是主题帖,楼主说的很明确,停机后,励磁电流与额定电流相同,32A。
这说明励磁虽然不对,但至少是可控,但不受控。
后还,你又说,停机后,反馈为199.9%。
这说明励磁不可控。
如果可控,但不受控,问题在板上。
如果不可控,那有两个可能:功率器件不能关断;触发有问题。
后者,在控制板上。
但无论如何,你的描述与楼主的描述是矛盾的。
私下交流,信息不透明。这注定就是一本糊涂账
w
请填写推广理由:
分享
只看
楼主