恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-24 22:21:26
15楼
触摸屏上的按钮,做按1松0,应该不会有问题,可能的只在于通讯上。电脑上位机上面的用鼠标操作,如果依然是按1松0操作,如果通讯延迟或鼠标有问题,可能就会出现置位不复位了,但这个是小概率事件。
通常按1松0是按下发出set沿,松开发出rst沿,这样对通讯依赖并不高,plc端也能正确处理此按住状态;此时plc端如果提前rst,那么屏按钮的读刷新机制会自动强制松开屏按钮;如果说松开后,位没有清0,很显然是按钮的松开机制有问题,不能简单的说是通讯的原因。
见过某款屏,同一个按钮读写为不同位(指示的是读位a的状态,点击时会向b位发出指令,如果是取反指令则会先读b的状态再对b发出相反RS),且写为取反时,会发生点击两三次(有触发音),才会向plc发出指令的情况。这就是屏有bug