恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-25 08:37:17
5楼
确切点来说这个对应关系是实际输入和组态设置有关系。
| 实际电流输入 | 设置电流范围 | 量程范围 | NORM_X_MIN |
| 0-20 mA | 0-20 mA | 0 -27648 | 0 |
| 4-20 mA | 0-20 mA | 5530- 27648 | 5530 |
| 4-20 mA | 0 - 27648 | 0 |
详细参考下面链接。
模拟量转换应用例程:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/06-IO/03-AIAO/03-signal.html
模拟量常见问题:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/004.html
注意:32767是16位模块最大值。也就是最大上溢值是这么大。一般未接线就会出现这样最大值的情况。
max值只能填写27648才对。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主