5楼

确切点来说这个对应关系是实际输入和组态设置有关系。

实际电流输入
设置电流范围
量程范围
NORM_X_MIN
0-20 mA0-20 mA0 -276480
4-20 mA0-20 mA5530- 276485530
4-20 mA0 - 276480

详细参考下面链接。

模拟量转换应用例程:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/06-IO/03-AIAO/03-signal.html

模拟量常见问题:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/004.html


注意:32767是16位模块最大值。也就是最大上溢值是这么大。一般未接线就会出现这样最大值的情况。

max值只能填写27648才对。