回复:大家是如何规避位控制按钮置位不复位的

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1154
  • 精华

    8
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-25 14:58:02

18楼

展开查看
以下是引用阳春节拍在2025-02-24 22:21:26的发言 >15楼

通常按1松0是按下发出set沿,松开发出rst沿,这样对通讯依赖并不高,plc端也能正确处理此按住状态;此时plc端如果提前rst,那么屏按钮的读刷新机制会自动强制松开屏按钮;如果说松开后,位没有清0,很显然是按钮的松开机制有问题,不能简单的说是通讯的原因。

见过某款屏,同一个按钮读写为不同位(指示的是读位a的状态,点击时会向b位发出指令,如果是取反指令则会先读b的状态再对b发出相反RS),且写为取反时,会发生点击两三次(有触发音),才会向plc发出指令的情况。这就是屏有bug

以下是引用为修修为在2025-02-23 19:22:59的发言 >10楼:触摸屏上的按钮,做...

引用10楼详细内容:

触摸屏上的按钮,做按1松0,应该不会有问题,可能的只在于通讯上。电脑上位机上面的用鼠标操作,如果依然是按1松0操作,如果通讯延迟或鼠标有问题,可能就会出现置位不复位了,但这个是小概率事件。


以下是引用阳春节拍在2025-02-23 08:11:10的发言 >7楼:屏的性能通常要超过...

引用7楼详细内容:

屏的性能通常要超过plc,因此程序的事交给plc,输入输出的事交给屏,能较好减少工作量。

比如开关量的滤波,数值的限幅等比例缩放等等,交给屏来做。毕竟按钮批量复制通常是常规功能。

如果出现屏点动按钮不复位,那是屏bug,如必需才需要plc进行程序改正。点动按钮最常见的用法是手动控制轴的点动,如果不会复位,那就是灾难,plc程序进行改正也可能无效

按1时掉通讯,没有检测到下降沿,是否会置位,不复位呢。