回复:S200有办法感知对应电机带动的机械的所受到力吗?

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1157
  • 精华

    17
  • 被关注

    338

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-26 09:26:34

5楼

通过位置控制加扭矩限幅两种方式。用105报文实现。你用什么PLC,1500才支持105报文或是simotion也支持105报文。

参考下面链接。

跟我学SINAMICS S200之转矩功能及其应用

https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1810972/6651


S7-1500(T)+V90 PN转矩限幅及附加转矩给定功能


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109762615



评论