更正一下,不是S7不能通过普通家用路由器,而是200SMART不能通过普通路由器进行GET/PUT通信,会报0001的错误代码:PUT/GET表中存在非法参数,官方给的原因有8条,个人感觉应该是其中的远程IP地址位于不同的子网。
测试S7-300与S7-1200可以。