MC_POWER 使能后,报警800C info 是0001,是什么原因?

已锁定

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

MC_POWER 使能后,报警800C info 是0001,是什么原因?

3337

13

2025-02-28 08:39:08

展开查看
引用自找答案,问题ID:324967

故障代码 800C,见附件截图

驱动器上也没有报警信息。通过查看工艺对象,显示驱动器有故障。但是在线看驱动器也没看见有故障代码‘
这个一般是什么原因?’

提问者:小釉


Siemens automation 回答道:

MC_Power这是伺服控制指令,怎么用来控制变频器。是不是你搞错指令,报文1怎么是用这个指令呢?
你报文1要么自己通过读取控制IB点和QB点。报文1是速度指令,你用SINA_SPEED (FB285控制也可以),如果你博图软件是大于等于V16,通过指令树中选件包------>SINAMICS------>SINA_SPEED指令也是可以控制报文1。

MC_Power(启用/禁用轴):

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/06-Instruction/02-MC_Power.html

参考下面1200和V90用SINA_SPEED指令介绍。

S7-1200 用FB285控制V90 PN:

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/969/109742969/att_902171/v2/S7-1200V90byFB284withTIAPortal14.pdf

PLC如何通过FB285实现V90 PN的速度控制:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/V90_Document/02_Commissioning/9_Profinet/FB285_speed_control/FB285_speed_control.html