回复:S210做升级伺服,每次断电后位置都会下降一点

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-28 10:18:08

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-02-28 10:01:45的发言 >1楼

0.001mm?需要这么高的位置误差吗?1um的误差也算误差吗?把定位的显示精度变成小数点后面2位数呢?也就是最小10um不就行了吗?


馊主意。仅此。

   感谢任版主指出错误。我书写错误,是0.01MM的误差,而且会一直累加的情况。每天断电上电,几天时间最大累计误差达到了0.05MM,我是想请教的累计误差的问题,还有为什么出现问题位置偏移后,伺服不自动回原点。