回复:大家是如何规避位控制按钮置位不复位的

已锁定

迷失中原

  • 帖子

    466
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-28 11:55:16

26楼

       建议你还是在PLC里面做复位!原则上触摸屏不参与控制,只是触发信号!如果按钮按1松0,因通讯问题导致PLC没有接收到这个信号,那么这个信号交互已经不可靠了!最可靠就是触摸屏按1,PLC检测到这个信号后并执行完程序最后末端复位该信号!这种交互模式从原理上来说是可靠且合理的!

       如果你实在不想动PLC程序,只能在触摸屏用全局脚本或者策略做延时自动复位,感觉更麻烦点!