回复:1515R冗余系统,两主机之间距离超长

已锁定

lrppp

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2015-04-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-02-28 13:23:35

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-02-27 10:03:25的发言 >9楼

可以用的,对于1515R来说没问题

以下是引用lrppp在2025-02-27 09:45:47的发言 >8楼:有个疑问,ET200S...

引用8楼详细内容:

有个疑问,ET200SP的接口为什么要用6ES7155-6AU30-0CN0,而不用6ES7155-6AU01-0CN0呢?

Z版,我看这两个接口模块的手册,有个区别是6ES7155-6AU30-0CN0多了“ IO 数据的本地耦合”功能,对这个功能有些不解,Z版能给解释下吗,谢谢