恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-28 18:04:04
7楼
看看通讯给定的方向控制值的值和方向控制设置的反转有没有契合的情况?即通讯设定的方向值是不是短时间内满足反转条件。
现场有多台设备,且程序都是使用同一个的,其它设备没有发生过这种情况。
程序画面上是有个,顺时/逆时旋转切换的按钮,测试了一下,仅在顺时针方向下会“经常”出现启动过程短暂反转一下的情况,而在逆时旋转模式下却没有出现过。
另外,如果要判断是程序故障,我应该连接变频器,最好在运行时监控一下方向的控制状态,能个引导一下嘛。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主