回复:G120C变频器,PN通讯控制三相异步电动机,在电机启动时经常会出现先短暂反转一下再朝正确方向运行。

已锁定

穷理查书

  • 帖子

    105
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2020-03-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-02-28 18:04:04

7楼

展开查看
以下是引用'Razor在2025-02-28 16:14:13的发言 >6楼

看看通讯给定的方向控制值的值和方向控制设置的反转有没有契合的情况?即通讯设定的方向值是不是短时间内满足反转条件。

现场有多台设备,且程序都是使用同一个的,其它设备没有发生过这种情况。

程序画面上是有个,顺时/逆时旋转切换的按钮,测试了一下,仅在顺时针方向下会“经常”出现启动过程短暂反转一下的情况,而在逆时旋转模式下却没有出现过。

另外,如果要判断是程序故障,我应该连接变频器,最好在运行时监控一下方向的控制状态,能个引导一下嘛。