恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-01 22:28:24
16楼
你这电机不错呀,可以角接,运行87Hz模式。
既然是无编码器矢量模式,SLVC。那么它的输出是这样的:
它的调制方式是SVM(空间矢量调制),三相同时输出相同,宽度50%的满电压矩形波(无电流)。然后一相脉宽偏移,产生励磁电流(是个直流)电流大小,是通过你快速调试输入的功率因数,和静态辨识的绕组阻抗,获得的。
该励磁电流,即可以对转子产生互感电流而导致转子转动一点角度。
4极电机不会超过1/4转。
励磁过程结束后,根据给定,开始输出(指定方向的)变化的频率。
首次启动的极低频段,不会进入矢量控制,是类似V/f。但进入点设置得过低,有可能出错。
这与动态辨识优化(系统惯量辨识)有关系。它的PID时间常数太小了。很类似通常见到的PID调制中快速响应的阶跃响应,先向下一点,然后跃起、超调。
这时,应减小矢量控制的增益,加大积分时间。
此外,此模式下,还有两个参数可用:
1、禁止负的频率给定;(这点是针对给定的;给定可以是0-;也可以0+;忘了是否包括PID的给定输出?要查一下。)
2、禁止输出反向。(它的频率变化只能是一个方向。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主