恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-02 09:28:58
6楼
在切断主备cpu网线连接后在一台cpu上ping两外一台cpu可以pin通,这说明光纤回路通讯正常,需要把主机柜从末端过来的光纤拔下来断开然后再次PING 两个PLC,这样可以检测两个CPU之间的回路是否正常,如果组态了拓扑,可以在线观看是哪个口有断路,你这个情况也有可能组态了拓扑,实际网线插口和组态的不一致