2楼
确实是的。
前期经过几次的现场排查确认,判断可能的电源或者MCP板电源端子的接触性问题。
后续几次回访确认,该板没有再次出现丢站报警,说明该电源及连接没有故障。
更换MCP板,必须先确认好产品的订货号,及现场电气连接的配件准备情况。
官方给出的急停按钮触点2只有2对的标配,如果项目中,急停按钮需要做安装集成的,需要3对触点的,需要提前准备好。必要的工具也需要提前在现场准备好,具体真正更换,反到没有什么问题,就是工作过程细致问题的,MCP板面板按钮先拍照片,对各区的按钮标签的回装,必须仔细、谨慎操作。