话说维修记录非常重要,确确实实是这样的。

  就是本次更换MCP板,实际上更换缘由是该设备报警27032#和27033#故障,同事操作错误将系统还原了,在恢复过程中又把plc程序给覆盖掉了,我找到的那个是19年的恢复进去,好多的程序在使用过程中有过修改,比如其中有一个输出点,原来是输出坏点我换点过的,就是这个错误我找到曾经的笔记,我找到了曾经的那个记录坏点输出点,很快修改好程序,不然又是一通的查线路,耽误时间不说,还搞的身心疲惫。维修工作,一定要有记笔记的习惯。