你用啥方式设置的时间中断?

有两种方法可以设置时间中断

方法一:

通过组态设置激活时间中断

如果使用这种方式激活,在OB10属性中设置启动日期即可,格式例如:2025/3/3,不用写周几

方法二:

通过调用 SET_TINTL 设置时间中断,调用 ACT_TINT 激活时间中断

如果使用这种方式,在SET_TINTL指令的SDT中填写一个DTL类型的变量