以下是引用手机用户20241201865134在2025-03-03 13:56:07的发言 >9楼

维修记录很详细,对维修有借鉴作用。

我以前查这类“按钮上侧突然指示灯没有了绿色LED灯的显示”故障,先是查看有无报警信息,再查LED灯对应的PLC输出点状态,进入step7监控PLC程序等等。

关于维修记录,我还是建议无论是电子档,还是手写记录必须要做起来。

本次设备故障的排查过程,也是得益于我之前的手记习惯。总以为设备维修后,备份归档做的已经可以了的,不曾想系统蹦溃了,所有的实际应用记录不是最近的,,玩笑开大了,总以为自己已经做完整了的。好多问题就是通过之前的手写记录,很轻松的搞定。

本次故障排查,我还没有整理好,部分故障报警的触发机制还没有理解透彻,等理解了,再整理出来。


  