回复:MC_POWER 使能后,报警800C info 是0001,是什么原因?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2423
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-03 22:02:12

4楼

楼主纠结报文1和报文3都是速度报文,为何只有报文3可以用工艺轴?

1,报文3的速度给定值和反馈值是32位的,报文1的速度给定值和反馈值是16位,显然报文3更适合精确定位控制。

2,报文3是带有编码器反馈值的,还带有定位至固定挡块功能。

总之,要想使用1200plc的工艺轴profidrive总线,驱动器都需要报文3。

楼主的驱动器是G120,一定要用工艺轴定位控制,你可以试试1200的模拟量输出+外置编码器高速计数器,这是普通变频器+鼠笼异步电动机做定位控制最基础的做法。


大道至简,知易行难