回复:MC_POWER 使能后,报警800C info 是0001,是什么原因?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-03 22:23:09

5楼

我现在知道楼主的困惑在哪里了!

1200的工艺轴有三种位置控制方式,PTO开环控制、模拟量输出+编码器反馈闭环、profidrive总线闭环。开环控制不需要周期读取编码器位置信息和速度给定,而闭环控制必须有周期读写位置信息和速度给定,所以后两种组态方式都会自动生成OB92(速度插补)和OB91(servo),这两个OB块相当于OB30定周期循环中断。

假如楼主需要用profidrive总线控制变频器速度,又有编码器反馈,完全可以自己试试闭环定位控制,但需要定周期(10ms以内吧)读取位置反馈值和速度给定,将位置做微分处理就是速度值,根据最高运行速度和机械惯量计算出加减速时间,以确定提前减速点和位置到达点,很简单的数学公式啊!??

大道至简,知易行难