我现在知道楼主的困惑在哪里了!
1200的工艺轴有三种位置控制方式,PTO开环控制、模拟量输出+编码器反馈闭环、profidrive总线闭环。开环控制不需要周期读取编码器位置信息和速度给定,而闭环控制必须有周期读写位置信息和速度给定,所以后两种组态方式都会自动生成OB92(速度插补)和OB91(servo),这两个OB块相当于OB30定周期循环中断。
假如楼主需要用profidrive总线控制变频器速度,又有编码器反馈,完全可以自己试试闭环定位控制,但需要定周期(10ms以内吧)读取位置反馈值和速度给定,将位置做微分处理就是速度值,根据最高运行速度和机械惯量计算出加减速时间,以确定提前减速点和位置到达点,很简单的数学公式啊!??
看雪大侠,这个相当于运动控制曲线摆脱Epos和TO自己写,要做到精准定位可一点不简单。正好马上有一个项目要用这个工艺了,25KHz的AB相编码器进HSC,自己写运动控制曲线用G120做定位