1)先看看CMPTP 模块的TX/RX灯是否在有规律的交替闪烁
2)CMPTP模块在通信过程中被热拔插模块,会出现通信挂起的问题
3)CMPTP所在的IO设备从站,断电或PN通信中断(干扰,意外断线),会出现通信挂起的问题
以上两点可以通过重新初始化串口(断电重启或用户程序)来实现通信恢复
4)1500R/H系统,重新下载通信组态和程序,会导致通信挂起的问题(必须冗余系统重启并同步成功方可恢复通信)