回复:ET200SP PtP通讯模块卡死

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21112
  • 精华

    401
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-03 23:50:52

2楼


1)先看看CMPTP 模块的TX/RX灯是否在有规律的交替闪烁

2)CMPTP模块在通信过程中被热拔插模块,会出现通信挂起的问题

3)CMPTP所在的IO设备从站,断电或PN通信中断(干扰,意外断线),会出现通信挂起的问题

      以上两点可以通过重新初始化串口(断电重启或用户程序)来实现通信恢复

4)1500R/H系统,重新下载通信组态和程序,会导致通信挂起的问题(必须冗余系统重启并同步成功方可恢复通信)

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论