WIN11安装V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9不能与PLC通讯解决方法

5299

7

2025-03-04 17:38:18

较早前将笔记本电脑512的固态升级成1T的了,重装了系统。

一些工控软件的安装是一个让人挠头的事情,各中曲折在此不表。

用到哪里就装到哪,安装了MicroWIN SP9,因为之前的200升级成SMART了,就在也没有怎么用过,就放在那里吃灰中。

井下电梯报安全灯闪故障,维保人员和维修人员找了好久也没有找到原因。

电梯控制是老200PLC,就又想起了MicroWIN,闲来无事把笔记本拿下去,准备用PC Adapter USB连接上看一下程序,到现场了,怎么也连不上,就悻而升井。

在网上查了一下,说是MicroWIN老古董了,新系统得安装个补丁之类。

就根据网上教的方法,解决了问题,顺道将帮助文件也恢复了。

winhlp32帮助文件不显示.zip      打开点击里面的Install导入,帮助文件就显示了。

解决方法如下:

1.   将下面这个文件夹内的文件删掉(需要显示电脑系统的 “隐藏的项目”打开隐藏的路径 )

C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogNames

2.   打开以下的文件夹路径

C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin

3.  找到 s7epaImp64x.exe 文件,在此文件上点鼠标右键,选择 以管理员身份运行。黑框窗口等一会自动关闭。

4.  再次查看隐藏路径 C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogNames,第2步中删除的文件已经再次生成。

5.  打开PG/PC设置窗口,查看是否已经成功安装,重启一下电脑,就能连接上了。

以上方法亲测有效。(网上有详细教程)