7楼
用低版本的固件跑兼容模式的1500,普通的还行,带F的安全plc,就是有bug,我那次遇到的是无法分配安全地址,换新版博途组态相同的固件就行了.也许你也是同一个故障,表现不一样而已.
博图的版本兼容做的太差了,以前好歹还有个hsp让你低版本软件用新的固件,后面hsp也不出了,建议直接v20吧.
我的问题找到了,测试删除了大量双字转位的指令后,切换到在线模式不会死机了。