回复:G120C 做升降驱动器时重载情况下会下溜

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21054
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-05 10:14:08

7楼

展开查看
以下是引用反转地球在2025-03-04 11:15:50的发言 >5楼

是的啊,本来没问题的,结果重载测试又出现问题了,我都要哭了。究竟是哪个参数有问题啊?我感觉是参数1610要加大,现在是80%,是不是改成100%就会好一点呢。抱闸打开时间我觉得不宜过长,因为实际抱闸打开了,我这边默认还没打开,然后就会有下溜的问题。有没有人能帮我的啊,或者视频也行

以下是引用Zane在2025-03-04 09:07:43的发言 >3楼:还是对变频器应用于...

引用3楼详细内容:

还是对变频器应用于升降机,开环矢量模式,以及变频器的制动方式及能力不熟悉,所以才会有这些问题

以下是引用反转地球在2025-03-03 21:58:56的发言 >2楼:你说的我感觉好像对...

引用2楼详细内容:

你说的我感觉好像对的,那为什么轻载的时候没有问题,重载有呢?还有我只把加速时间减小可以吗?

以下是引用yming在2025-03-03 21:39:56的发言 >1楼:加减速1秒?它凭啥...

引用1楼详细内容:

加减速1秒?它凭啥不掉落?

试题一:厂房高度5米,重物落到地面需要多少时间?


1)开环矢量做提升机本身就是有很多限制的

2)电机功率,变频功率的大小没有根据载荷的大小以及开环矢量控制的特点来做合理的选择,甚至为了降本,都是卡脖子式的选型

3)G120系列的制动能力是有限制的,怎么去适应大负载长时间的下降过程?


有时候真的是爱莫能助

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download