恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-05 15:14:53
4楼
1.你拉线式编码器是输出什么信号,是AB向的24DC信号,还是5V差分信号。
2.确认拉线式编码器输出信号后,再去检查接线是否有松动。
3.西门子1214不支持差分信号接入,只有1217C才支持差分信号输入。
确认硬件接线和硬件输出信号问题后,解决硬件问题后还不能解决问题,在就去检查软件组态和编程。
高速计数器_S7-1200:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/012.html
应用于高速计数模块的编码器基础:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/79192303
请填写推广理由:
分享
只看
楼主