回复:拉线位移传感器读不上来数据,西门子1214

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1048
  • 精华

    15
  • 被关注

    310

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-05 15:14:53

4楼

1.你拉线式编码器是输出什么信号,是AB向的24DC信号,还是5V差分信号。
2.确认拉线式编码器输出信号后,再去检查接线是否有松动。
3.西门子1214不支持差分信号接入,只有1217C才支持差分信号输入。
确认硬件接线和硬件输出信号问题后,解决硬件问题后还不能解决问题,在就去检查软件组态和编程。


高速计数器_S7-1200:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/012.html

应用于高速计数模块的编码器基础:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/79192303