回复:1515F进入编写的程序块,只要切换到在线就会导致PLC重启

已锁定

stez

  • 帖子

    319
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-03-05 20:21:25

8楼

展开查看
以下是引用beo在2025-03-05 01:12:14的发言 >7楼

我的问题找到了,测试删除了大量双字转位的指令后,切换到在线模式不会死机了。

以下是引用ZXC2011在2025-02-21 14:02:17的发言 >6楼:用低版本的固件跑兼...

引用6楼详细内容:

用低版本的固件跑兼容模式的1500,普通的还行,带F的安全plc,就是有bug,我那次遇到的是无法分配安全地址,换新版博途组态相同的固件就行了.也许你也是同一个故障,表现不一样而已.

博图的版本兼容做的太差了,以前好歹还有个hsp让你低版本软件用新的固件,后面hsp也不出了,建议直接v20吧.

你没有从根本上解决问题。西门子从V3.0版本开始,跟2.9以前完全是构架上变了,具体看西门子说明文档。以前 2.9以下的版本,组态了低的版本,也不会有很大的问题,只是发挥不出PLC的最大性能。现在V3.0以后,只能用V18以后的版本。

上海辽拓电气系统工程有限公司 Email:ela425@163.com