滚筒卷扬的,没有配种
明白了,这是堆垛机货叉提升机构,加了配重影响大车行走,通常是卷扬机。
G120C没法接入编码器反馈信号,变频器没法做闭环速度控制,虽然plc有转速反馈,但是和变频器本身接入转速反馈在响应速度上不是一个量级的,跟制动电阻大小没关系,G120变频器必须用带编码器反馈接口的CU250S-2,哭也没用。