回复:G120C 做升降驱动器时重载情况下会下溜

已锁定

反转地球

  • 帖子

    557
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-11-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-05 21:49:14

13楼

展开查看
以下是引用看雪001在2025-03-05 20:34:53的发言 >12楼

明白了,这是堆垛机货叉提升机构,加了配重影响大车行走,通常是卷扬机。

G120C没法接入编码器反馈信号,变频器没法做闭环速度控制,虽然plc有转速反馈,但是和变频器本身接入转速反馈在响应速度上不是一个量级的,跟制动电阻大小没关系,G120变频器必须用带编码器反馈接口的CU250S-2,哭也没用。

以下是引用反转地球在2025-03-05 13:09:19的发言 >10楼:滚筒卷扬的,没有配...

引用10楼详细内容:

滚筒卷扬的,没有配种

以下是引用看雪001在2025-03-05 12:34:57的发言 >9楼:既然重载时上升没问...

引用9楼详细内容:

既然重载时上升没问题,下降会溜车,简单粗暴一点,配重增加100kg

不是啊,好多堆垛机的项目都是用102c单闭环控制,激光测距的值作为位置环控制的。每个人写法不一样。但是确实是可以的。我确定只是我不会设置。

生命在于学习。活到老学到老