恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-06 11:54:59
3楼
① 把PLC网线断开
② 恢复出厂设置之后需要保存参数到ROM,然后重启驱动器。
③ MBR为低电平时候才是抱闸打开信号。
把PLC网线断开,Vassistant下拉菜单-工具-“出厂值”,然后保存到ROM,然后重启驱动器,这试了好多次,更换3个V90PN,不同信号,始终MBR值为1,现在选了1款马达不带刹车的,就能用USB点动测试,如果用网线点动测试,就断开
请填写推广理由:
分享
只看
楼主