以下是引用孓尐攵在2025-02-27 13:13:08的发言 >2楼

① 把PLC网线断开

② 恢复出厂设置之后需要保存参数到ROM,然后重启驱动器。

③ MBR为低电平时候才是抱闸打开信号。

把PLC网线断开,Vassistant下拉菜单-工具-“出厂值”,然后保存到ROM,然后重启驱动器,这试了好多次,更换3个V90PN,不同信号,始终MBR值为1,现在选了1款马达不带刹车的,就能用USB点动测试,如果用网线点动测试,就断开