热轧厂反应粗轧压下直流电机温度高, 有异味。磁电机为最近刚上线的外修电机。 现场将励磁绕组接线方式由串联改成并联,温度降下来了。  

        首先我判断两种情况励磁差不多要差一倍, 所以认为分厂这种头痛医头脚痛医脚的方法有点草率。  让他们测电阻, 发现串联时的电阻比铭牌计算的偏高。 但是这个理由也不是很充分。 我建议他们运行时观察电枢电压,或者观察弱磁点。

        结果他们观测到弱磁点的变化。 点击额定转速560rpm, 现在在接近800rpm时才出现弱磁。 这明显并联时已经深度弱磁了。 我纠正他们的思想, 说不能这么干, 好好的电机, 你这接上深度弱磁, 没这么干的。 温度高的问题,可以用其他方法解决。我建议恢复串联,适当降低额定励磁电流参数。 先降10%看看效果。

        等后续更新。