回复:双线圈问题

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21052
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-07 10:34:57

25楼

展开查看
以下是引用xyvsjay在2025-03-07 08:55:12的发言 >22楼

一谈到双线圈就有大把的人跳出来,站在道德高地指点江山了,因为要说清楚说的严谨不是一两句话的事。双线圈确实不是一种错误,只是很容易出错,对于PLC理解不深的大多数人,基本可以认为就是错误。

1、线圈和置位复位混合使用时,要注意置位复位在线圈后面,否则最后执行线圈,导致置位复位无效。

2、双线圈指的就是这种,因为双线圈时,执行的是最后1个线圈逻辑,所以前1个线圈逻辑可能无效,但都是带自锁的双线圈又会互相影响。

3、置位复位混合时不属于双线圈,因为置位复位条件不满足时不执行,而线圈是满足时为1,不满足时为0,始终执行,这是双线圈的根源。

同点位2个线圈输出时,是双线圈,线圈和置位复位混合时,置复位在后面才有效,都是置位复位时,没有双线圈的问题。

虽然双线圈不是一种错误,有时可以实现特定的效果。但编程时避免双线圈是最好的方式,否则即使是老手,都可能出错漏,而你想实现的特定效果,有更好更强壮的方式。

多次写线圈能做到的事情,只写一次线圈也能做到,而且更加有逻辑性条理性,因此也没什么特殊性可言