以下是引用yanxiao在2025-03-07 09:21:31的发言 >4楼

36V的TVS,是用来吸收尖峰电压的,不能用来定义极限工作电压。

极限工作电压,应该是长时间能安全工作的电压上限。

下限可以简单地用是否正常工作来判断,因为下限不会造成电路损坏。

但上限是破坏性的,不建议偿试,接受参数建议值就行了。

还是版主理性呀。不过可以做破坏性测试实验。其实,做这个上下限测试,没有其现实性的意义,设计时的电压使用基本用的都是典型标准等级电压值,做这个测试,只是出于好奇心使然。

文中提到的根据TVS的保护值,只是一个大概的描述,当然不上限极限电压值。极限电压值并不能保证能正常工作,下限极限电压应表述为电源可启动的临界值;上限极限电压就表述为电源电路过压、过流临界值。

如果长期处于上下极限临界值状态都有可能会损坏电源。