不支持。
你除非用超驰功能,也就是用两台绝对定位指令,一条先执行,你再去激活另一台指令,同时断开激活第一条指令,这两条指令速度参数设置不一样,位置参数设置一样,这样就可以了。如果是想改变运行的速度和位置,那就第二条绝对定位指令,那就速度和位置都设置不一样就可以了。


S7-1200 运动控制指令之间Override(超驰)功能说明:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/06-Instruction/13-Override.html