在西门子S7-200 SMART V3.0中,使用FB(功能块)时,可以结合定时器和计时器来实现复杂的控制逻辑。以下是如何在FB中使用定时器和计时器的详细步骤和注意事项:
一、定时器类型及功能
S7-200 SMART PLC支持多种类型的定时器,主要包括:
接通延时定时器(TON):
用于在输入接通后,延迟一段时间再输出。
定时器开始计时后,当前值持续递增,直到达到预设时间(PT),定时器位接通。
带记忆的接通延时定时器(TONR):
与TON类似,但TONR在输入断开时不会复位,而是保持当前值。
再次接通输入时,TONR会继续从上次的当前值开始计时。
断开延时定时器(TOF):
用于在输入断开后,延迟一段时间再复位输出。
定时器开始计时后,当前值持续递减,直到达到0,定时器位断开。
二、在FB中使用定时器
创建FB块:
在TIA Portal中,打开项目并导航到“程序块”文件夹。
右键点击“程序块”文件夹,选择“添加新块” -> “功能块(FB)”。
为FB命名,并设置其接口变量(输入、输出、静态变量等)。
在FB中添加定时器:
在FB的编辑窗口中,从指令面板中拖动所需的定时器指令(如TON、TONR、TOF)到FB的程序中。
配置定时器的参数,包括定时器号(T#)、预设时间(PT)、使能输入(IN)等。
定时器号T#是一个标识符,用于在程序中引用定时器。在S7-200 SMART中,定时器号的范围为T0到T255。
使用定时器输出:
定时器的输出(Q)可以是一个位变量,用于控制其他逻辑或输出。
在FB中,可以将定时器的输出连接到其他指令或输出变量,以实现复杂的控制逻辑。
在FB中处理多个定时器:
如果需要在FB中使用多个定时器,可以为每个定时器分配不同的定时器号。
确保定时器的使能输入和预设时间等参数正确配置,以避免定时器之间的干扰或冲突。
三、注意事项
定时器分辨率:
S7-200 SMART PLC支持多种定时器分辨率(1ms、10ms、100ms)。
在选择定时器分辨率时,需要考虑控制系统的响应速度和精度要求。
较高的分辨率可以提供更精确的时间控制,但可能会增加CPU的负载。
定时器溢出:
如果定时器的当前值达到最大值(32767)后继续增加,将发生溢出并回绕到0。
在设计控制逻辑时,需要考虑定时器溢出的可能性,并采取适当的措施(如复位定时器)来避免潜在的问题。
FB的调用和背景数据块:
在OB(组织块)中调用FB时,需要为其分配背景数据块(DB)。
背景数据块用于存储FB的静态变量和定时器等数据。
确保为每个FB分配唯一的背景数据块,以避免数据冲突。
调试和测试:
在将FB和定时器逻辑下载到PLC之前,进行充分的调试和测试。
使用TIA Portal的仿真功能来模拟定时器的行为,并验证控制逻辑的正确性。
通过以上步骤,您可以在S7-200 SMART V3.0中的FB块中有效地使用定时器和计时器,以实现复杂的控制逻辑。