quote:以下是引用winter938在2005-12-05 19:09:26的发言:
因为我在实验中修改SMB30导致STEP7-MICRO/WIN无法与CPU连接时只要将这个开关拨至STOP就可以连上了,所以想问问版主通讯口模式和开关位置的关系,谢谢!

楼猪你将smb30的值改掉之后,估计已经改成不是ppi了,而程序运行中有通讯指令发送信息,占用了端口,导致不能直接和microwin通信,而将开关拨到stop状态时,程序中通讯指令没有执行,port0口就没有数据在发送,所以就没有占用端口了,那么你再用上位机用microwin来通信就能连上。
所以不是说将开关到stop端口就成ppi了,而关键是你这个端口是不是被占用了。端口的通讯模式是在特殊功能位里改的,和开关没有关系。