以下是引用YUKJ在2025-03-08 13:12:39的发言 >12楼

鉴于电源上限试验有可能损坏PLC,那就不必试验了,其实也没有这个必要。

其实对于ST型PLC,对于电源问题最重要选择好220/24V开关电源。我们所使用的开关电源都会定期做型式试验,以确保在交流电源输入70-300VAC的情况输出24VDC和实际需求电流输出(不是开关电源的额定输出,实际需求的大马拉小车输出)。

倒是SR使用220VAC电源的, 265VAC的上限确实不太适合用电环境不太稳定的环境。因为吃过两次亏,我们三十几年来就再没有采购使用220VAC电源的所有型号PLC了。

在做测试之前一定要有充分的准备工作的,不至于破坏性实验。做好限流损坏的可能性小。