回复:V90伺服多圈绝对值编码器电机与SMRT 200 PLC通过总线通讯设置回参考点失败问题

已锁定

流浮

  • 帖子

    472
  • 精华

    11
  • 被关注

    112

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-08 16:51:20

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20210422814301在2025-03-08 12:40:07的发言 >3楼

按照正常的机械参数设置,N=1,M=57,负载每转3600,模数900也是无法设置回零参考点,软件这边如果无法设置回零参考点,那么在程序里面每次断电重启后就需要执行一次 5模式 设置回零参考点,这样的话绝对值编码器就没有意义了

不应该,你执行绝对值编码器回参考点后是报A7441吗?

A7441:LR:保存绝对值编码器调整的位置偏移量,保存偏移量后报警自动消失。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMOTION

共有2222条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。