以下是引用yanxiao在2025-03-08 19:01:07的发言 >42楼

这个写法不规范吗?

二次输出Q0.0,可以实现 Q0.0=I0.0 or I0.1 的逻辑。

Q0.0既可作输出,也可作输入。

以下是引用'Razor在2025-03-08 18:44:50的发言 >39楼:换成规范的写法,就...

引用39楼详细内容:

换成规范的写法,就没有什么逻辑漏洞了。

双线圈最大的问题就是谁在最后“吊车尾”谁起作用,前面的直接被忽略不计。


你这里就属于偷换概念了,第一个网络中的Q0.0是个中间层。