3楼
你的电源图,应该是后级的,前级是开关电源部分,后面部分是直流滤波部分。
如果是24V直流供电,看起来不像。
引用0楼详细内容:
通过测试ST20输入工作电压的极限值测试,对电源板进行实物绘制原理图。元件参数也抄下来了。ST20的电源板相对简单一些,输入前端是EMI电路,前端整流管、滤波电容,后端有二路二极管分支,一路是通过插针给IO板MP2467DN供电,MP2467DN输出的电压等级没有测试,另一路是通过1EWX开关管级联后给逻辑板供电,因其线路板过孔及双层板原因,后级还有相关电源控制电路,未做深入探究,此处不表。
对于此次绘制的电源板原理图是比较详细,标注了元件型号参数。鉴于PLC的损坏很大一部分是电源电路,此电路图对于维修还是有一定的正面作用的。在实物图上也做了一些标注需要对大家有所帮助。
此次绘图耗时3小时余,对此次绘图做一个简单的总结:
1. 西门子的产品的板子做工是没的说的,质量非常好。
2. 电路元件有些电子元件在网上查不到型号,这个有两种可能,一是采用新器件,市面上还没有相关资料;二是采用定制(此可能性小)。比如1EWX查不到资料,猜测此电路内部具备检流关断功能。但是此芯片旁边有MOS管安装位,应该是SMART系统公模电源板,功率需求大的40/60就用功率大的管子(此部分为猜测而已)。
3. 未完待续。
见下图。
SR系电源板电路原理图,有时间有机会可以绘制一下。