以下是引用流浮在2025-03-08 16:51:20的发言 >4楼

不应该,你执行绝对值编码器回参考点后是报A7441吗?

A7441:LR:保存绝对值编码器调整的位置偏移量,保存偏移量后报警自动消失。


以下是引用手机用户20210422814301在2025-03-08 12:40:07的发言 >3楼:按照正常的机械参数...

引用3楼详细内容:

按照正常的机械参数设置,N=1,M=57,负载每转3600,模数900也是无法设置回零参考点,软件这边如果无法设置回零参考点,那么在程序里面每次断电重启后就需要执行一次 5模式 设置回零参考点,这样的话绝对值编码器就没有意义了

对的 报7441,也报7442,问题原因找到了,因为设置模态范围和LU的数据不合理导致绝对值编码器无法设置回参考点,因为机械结构参数确定了无法改变,目前还在找解决方法,谢谢