如果你会用1200或是1500工艺对象控制轴,填写smart200 应该是得心应手才对。这个Power Ins本来是给开环运动控制轴的软件启动轴信号。如果是 PROFIdrive 控制,这个就是使能轴。

如果是smart200 轴控制,power ins是启用轴控指令比较合适,这个power ins启用其他轴指令启动会报错,轴也无法运行,就是软件层面的启用轴控制指令,不能使能轴,这里开环控制无法通过这条指令去使能轴上使能。


参考1200或是1500 工艺对象控制指令。


MC_Power(启用/禁用轴):


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/06-Instruction/02-MC_Power.html


S7-1200运动控制指令:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/052.html