恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-09 10:25:04
5楼
如果你会用1200或是1500工艺对象控制轴,填写smart200 应该是得心应手才对。这个Power Ins本来是给开环运动控制轴的软件启动轴信号。如果是 PROFIdrive 控制,这个就是使能轴。
如果是smart200 轴控制,power ins是启用轴控指令比较合适,这个power ins启用其他轴指令启动会报错,轴也无法运行,就是软件层面的启用轴控制指令,不能使能轴,这里开环控制无法通过这条指令去使能轴上使能。
参考1200或是1500 工艺对象控制指令。
MC_Power(启用/禁用轴):
S7-1200运动控制指令:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/052.html
请填写推广理由:
分享
只看
楼主