AC DC输入方式是SR系列的,不是ST系列。
对了老师,我SR60一直供24V没太多问题啊。它的供电要求是110VDC,我给他24VDC。目前唯一发现的问题是如果24个输出继电器同时启动的话,那就会却电重器。一般情况下不会发生的。这里有没有跟我一样给SR系列供24VDC电吗?
1. 你这种的供电应用还是头一次听说,现场是否有其存在即合理的逻辑我不确定。正常的逻辑是24V能到达的,220也应该能到达。除了线芯共用干扰。
2. 首先得确定你的24V是接到交流输入端L/N端子。内部电路没有做相应改动,按电路工作原理,这么低的输入电压,开关电源不会起振。
3. 我曾将SR系损坏的电源摘掉,内部电路改动一下,实现借用输出端反向供24V。带载能力未做极限测试不知道具体如何。
4. 等我有时间,拆开SR60看一下内部电路,测试一下你说的情况。