回复:200SMART-ST20电源输入上、下限测试(已更新)

已锁定

手机用户20201213731570

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-03-09 14:32:16

21楼

展开查看
以下是引用为修修为在2025-03-08 21:13:41的发言 >20楼

具备整流桥输入电路,其实都是具备交直流电压输入的,单臂工作而已。输入电压的限值是与电路初设参数有关的。主要参数在于电子元件的耐压值及绝缘等级,开关元件的工作频率影响着开关电源的设计参数。也同影响着电压适应宽度。输入上下限差值越大时,对二次侧稳压电路要求越高。

标注DC110这只是下限,上限由240V决定。

以下是引用手机用户20201213731570在2025-03-08 20:03:28的发言 >18楼:还有个有意思的事情...

引用18楼详细内容:

还有个有意思的事情,SR20 ac电源的,输入直流DC22V也能正常运行,低于18v就熄灯。最高理论是dc 370v  可是西门子只标了dc110v或者ac240

下限dc20v的时候,输入电流300ma不到,但是看了整流桥的功耗和热阻抗参数和滤波主电容耐压值,肯定是长时间运行没有关系的,理想的是dc48v以上到370V以下都没关系,而且直流相对交流来说,稳定的多。官方输入范围是70V-138V。保守的很