恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-09 18:49:43
15楼
1. 你这种的供电应用还是头一次听说,现场是否有其存在即合理的逻辑我不确定。正常的逻辑是24V能到达的,220也应该能到达。除了线芯共用干扰。
2. 首先得确定你的24V是接到交流输入端L/N端子。内部电路没有做相应改动,按电路工作原理,这么低的输入电压,开关电源不会起振。
3. 我曾将SR系损坏的电源摘掉,内部电路改动一下,实现借用输出端反向供24V。带载能力未做极限测试不知道具体如何。
4. 等我有时间,拆开SR60看一下内部电路,测试一下你说的情况。
1、啊,我为什么会这样供电呢,是因为我之前做过误操作:拿220V给ST60供电。一下子就烧坏了。所以先在呢,我所有的SMART PLC都是拿24VDC供电的。
2&3、24VDC是接L+和M端供电的,就是右上角那个端子。我看PLC上面写的是120-240VAC,或者110VDC。没想到24VDC也能供电,那太好了。不过SR60如果24个输出继电器一起启动的话。。。就会重启。
4、多谢老师。说实话,我对这个不太了解。我大概能看懂电路板,可以大概知道它是怎么工作的,但是再深一层就一窍不通了。
关于那个回复,是不是该这样:@为修修为
请填写推广理由:
分享
只看
楼主