以下是引用反转地球在2025-03-05 10:47:39的发言 >8楼

电机是18.5千瓦的,变频器是22千瓦的。制动电阻是4千瓦30欧姆。打电话给西门子,他建议我把制动功率填大一点,写22千瓦。只要不是频繁制动就可以。我还是写的4千瓦,所以现在的情况就是轻载时上升下降很丝滑,重载时就歇菜,速度控制不住

以下是引用kinkin在2025-03-05 08:57:35的发言 >6楼:制动电阻功率不够吧...

引用6楼详细内容:

制动电阻功率不够吧?

18.5KW的升降电机,制动功率才填了4KW,能停的住才怪呢。给你的建议是对的,你为啥不听呢?