恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-09 23:39:52
18楼
AC DC输入方式是SR系列的,不是ST系列。
对了老师,我SR60一直供24V没太多问题啊。它的供电要求是110VDC,我给他24VDC。目前唯一发现的问题是如果24个输出继电器同时启动的话,那就会却电重器。一般情况下不会发生的。这里有没有跟我一样给SR系列供24VDC电吗?
经测试SR60接入24VDC电压,开关电源确实可以起振工作,我是空载测试没有接入负载,16V时空载电流186mA,电压24V时空载电流107mA,32V时空载电流75mA。
分析,此现象应为开关电源芯片具备的功能有关,新型开关电源都是具备开关频率调节功能,会根据负载大小自动调节工作频率,空载时会间隙振荡,因其工作频率很高,在启动过程中为软启动状态,振荡频率由低逐渐升高。
如果始终低电压输入状态,开关电源的工作频率没有达到最佳状态的较低频率,所以输出功率会如商场促销般大打折扣。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主